Comportamento ao fogo em fachadas (Sistemas Etics)

Ver o tópico anterior Ver o tópico seguinte Ir em baixo

Comportamento ao fogo em fachadas (Sistemas Etics)

Mensagem por Etics em Seg 05 Set 2016, 12:56

Os edifícios devem ser concebidos e construídos de forma a possuírem caraterísticas que em caso de incendido permitam aos moradores/utilizadores sair em segurança. Essas caraterísticas devem incidir sobre a rapidez de propagação aos edifícios vizinhos assim como na segurança proporcionada às equipas de socorro.

Em Portugal atualmente publicado temos o DL 224/2015 que altera o antigo DL 220/2008. Aguarda-se ainda a publicação da regulamentação técnica que neste momento continua vinculada à Portaria 1532/2008.

De uma forma resumida a legislação em vigor, no que aos sistemas de isolamento térmico pelo exterior diz respeito, incide apenas na classificação do sistema de isolamento térmico pelo exterior.
[Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.]

Enquanto não é publicada a nova Portaria com a regulamentação técnica como complemento ao já publicado DL 224/2015 deixamos algumas das abordagens existentes e em vigor em outros países Europeus, que definem no essencial 4 tipos de edifícios no que à altura diz respeito e apontam as respetivas implementações para assegurar e limitar a propagação do incêndio.
EDIFICIOS COM ALTURA >22,5m
Neste caso (h>22,5m) o sistema Etics em todas as zonas deverá ter uma classificação de A1 ou A2 assim como o tipo de isolamento térmico usado (que neste caso se aponta a utilização de lã mineral)  deverá ser A1 ou A2
[Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.]

EDIFICIOS COM ALTURA 12 < h ≤ 22,5 m
A abordagem generalizada neste tipo de edifício é a existência de faixa mínima com 900mm por cima das janelas, incluindo o ultimo piso, com isolamento térmico pelo exterior de características A1 ou A2.
Na porta da frente (áreas abertas de fuga de incêndio) deverá ser contemplada em todas as direções sistema de isolamento térmico pelo exterior de caraterísticas A1 ou A2 em todas as direções com o mínimo de 1500mm.
Em todas as janelas e portas, escadas interiores (rotas de fuga vertical) o sistema de isolamento térmico deverá ter 1500mm em todas as direções.
Empenas sem janelas podem conter apenas faixa de corta fogo, mas na separação com outros edifícios devem contemplar uma faixa vertical de pelo menos 900mm.
Zonas/locais contendo equipamentos elétricos devem ser protegidas com ao seu redor com sistema de isolamento com pelo menos 250mm.
Em locais de estruturas horizontais exteriores (varandas, galeria, terraços) que possam ser sujeitas a degradação do sistema de isolamento térmico pelo exterior deverá ser contemplada uma zona de 400mm acima do solo acabado e de 150mm de sobreposição horizontal relativamente ao limite da estrutura horizontal.
Devido à necessidade de cumprimentos de diversos parâmetros aconselha-se a utilização de isolamento térmico pelo exterior tipo A1 ou A2 em todas as áreas.
[Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.]

EDIFICIOS COM ALTURA 0 < h ≤ 12 m
O sistema de isolamento térmico pelo exterior (conjunto completo) deve ter uma classificação de reação ao fogo de pelo menos B (i.e. sistema com EPS) e, o material de isolamento com uma classificação de pelo menos E.
Neste tipo de edifícios preconiza-se a utilização de uma faixa com 900m de um sistema de isolamento térmico pelo exterior com classificação A1 ou A2.
[Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.]

EDIFICIOS COM ALTURA h = 0 m
Neste tipo de edifícios o sistema de isolamento térmico pelo exterior deve ter uma classificação de reação ao fogo de pelo menos B (sistema EPS) e o isolamento térmico uma classificação E.
[Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.]

ENERGIA LIBERTADA [Q]
Em locais de especial risco ao incêndio foram ainda vinculadas cargas térmicas (energia libertada) limites de forma a limitar a propagação do incêndio a zonas limítrofes, independentemente da classificação do sistema, em consequência do calor libertado.

No caso de sistemas de isolamento térmico pelo exterior (Etics) certificados teremos:

• Q ≤ 150MJ /m2 para zonas de delimitação
• 150 < Q ≤ 350MJ /m2 para zonas de parcial delimitação
• Q > 350 MJ / m2 para zonas abertas

Onde:

Q = M . H = p . d . H

M – Peso área [Kg/m2]
H – Poder calorifico [MJ/Kg]
p – Densidade aparente [Kg/m3]
d – Espessura da camada [m]

Exemplos
[Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.]
Tomando como referência o EPS100, verificamos que o aumento da densidade, ou da espessura ou do poder calorifico implica o aumento da energia libertada no caso de um incêndio.
[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]
avatar
Etics

Mensagens : 39
Data de inscrição : 19/10/2015

http://www.auswahl.pt

Voltar ao Topo Ir em baixo

Ver o tópico anterior Ver o tópico seguinte Voltar ao Topo

- Tópicos similares

 
Permissão deste fórum:
Você não pode responder aos tópicos neste fórum