Reacção e conformidade ao fogo em sistemas de isolamento térmico pelo exterior (Etics)

Ver o tópico anterior Ver o tópico seguinte Ir em baixo

Reacção e conformidade ao fogo em sistemas de isolamento térmico pelo exterior (Etics)

Mensagem por Etics em Qui 28 Jan 2016, 14:02

Os sistemas de isolamento térmico pelo exterior além da marcação CE e sua conformidade pela ETAG04 necessitam de estar classificados na reacção e comportamento ao fogo (Portaria 1532/2008 a ser substituída em breve).
Quem preconizar sistemas com não conformidades ou com conformidades inferiores às exigidas incorre em coimas entre 275€ e 2.750€ para pessoas singulares a até 27.500€ para pessoas colectivas (DL224-2015, Nº2 do Artº 25).


Enquanto a nova Portaria conforme Artº 15 do DL224-2015 não é publicada, está em vigor a portaria 1532/2008 e assim teremos as seguintes classificações para sistemas Etics:
[Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.]

Alguns dos sistemas comercializados em Portugal possuem classificações máximas no entanto existem alguns sistemas com limitações na sua aplicação nomeadamente em edifícios com 1 piso, edifícios até 9 metros, etc. A classificação de reacção e conformidade ao fogo consta na Declaração de Desempenho do sistema. Consulte-o.
E o que significam as várias classificações:
[Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.]
Facilmente se compreenderá que um sistema de isolamento térmico pelo exterior com classificação C-s2,d0 (limitação até 9 metros) ou ainda de um sistema com classificação D-s2,d0 (limitação até 1 piso) não terá o mesmo comportamento de um sistema com classificação B-s2,d0.
Para o primeiro caso (C-s2,d0) o "C" refere a contribuição energética para um possível fogo; no segundo caso (D-s2,d0) o "D" refere também a contribuição energética para um possível fogo. Um sistema com "B" terá menos contribuição energética para um fogo diminuindo assim o risco.

Em alguns países da Europa existem procedimentos adicionais em edifícios nomeadamente através da utilização de painéis de isolamento em lã de rocha, seja apenas por cima dos vãos, seja em fiada continua no piso. Esta abordagem tem como objetivo a criação de barreiras corta-fogo prevenindo assim em caso de incêndio a sua propagação por toda a fachada.
[Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.]

[Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.]
avatar
Etics

Mensagens : 39
Data de inscrição : 19/10/2015

http://www.auswahl.pt

Voltar ao Topo Ir em baixo

Ver o tópico anterior Ver o tópico seguinte Voltar ao Topo

- Tópicos similares

 
Permissão deste fórum:
Você não pode responder aos tópicos neste fórum